Topic : « J'ai plus d'électricité chez moi, 5% de batterie »
Citation de Factom
C'est la crise![]()
Le "disjoncteur différentiel" () qui remets pas le courant
Putain
Si c’est le dispositif différentiel qui a sauté, t’as une fuite à la terre, mais ça me paraît peu probable. Pour que ça declenche, il faut que tu sois en contact avec une masse (et sous certaines conditions).
T’as peut-être un court-circuit sur un de tes appareils sinon

Edit : abaisse tous tes disjoncteurs, ensuite relève le différentiel et relève enfin les autres disjoncteurs précédemment abaissés un par un jusqu’à ce que ça saute. Tu auras au moins une idée d’où provient le problème
Mon asus qui me sauve la vie avec sa batterie, putain cimer chef 
Tu pense que le problème vient de quelque part ? Car en gros ils ont changés les boîtiers (je crois) d'électricité dans mon immeuble et depuis c'est la merde
Parfois ça saute, et j'ai juste à le réactiver sans rien toucher d'autre pour que ça remarche, et c'est pas l'amperage qui va pas
En tout cas cimer de ta réponse, j'essaye ça la prochaine fois que ça merde


Tu pense que le problème vient de quelque part ? Car en gros ils ont changés les boîtiers (je crois) d'électricité dans mon immeuble et depuis c'est la merde

Parfois ça saute, et j'ai juste à le réactiver sans rien toucher d'autre pour que ça remarche, et c'est pas l'amperage qui va pas
En tout cas cimer de ta réponse, j'essaye ça la prochaine fois que ça merde


Citation de gura-gura-no-mi
Putain pour une fois que je réponds un truc sérieux, y a pas de retour.
Putain. Ou peut-être que l’OP est retourné à l'âge de pierre
Désolé

Bon ça vient de recouper, putain


Tu as remarqué un truc en particulier sur les coupures ? Des horaires, un moment ou tu utilises un truc ?
J'ai l'impression d'avoir trouvé une nouvelle technique, laisser longtemps le disjoncteur en off et après le remettre, car quand je spam ça marche pas mais la j'ai réussit à le two shot 
Le khey électricien, ça veut dire quoi le voyan délestage ?
Au début (quand j'ai rallumé le courant) il était allumé, et la il vient de se couper. Ça a un lien tu pense ?


Le khey électricien, ça veut dire quoi le voyan délestage ?
Au début (quand j'ai rallumé le courant) il était allumé, et la il vient de se couper. Ça a un lien tu pense ?


Le délestage en général c'est une coupure de courant sur certains appareils très consommateurs pour faire des économies. (il me semble)
Tu parles de nouveau compteur, c'est les trucs linky vert fluo ? Si oui, et que ça merde depuis ce moment, appelle les et gueule
Tu parles de nouveau compteur, c'est les trucs linky vert fluo ? Si oui, et que ça merde depuis ce moment, appelle les et gueule

Citation de Cali
Le délestage en général c'est une coupure de courant sur certains appareils très consommateurs pour faire des économies. (il me semble)
Tu parles de nouveau compteur, c'est les trucs linky vert fluo ? Si oui, et que ça merde depuis ce moment, appelle les et gueule
Ah ok, merci

Je sais pas (je suis chez mes parents en fait, ils m'ont coaché rapidement sur ce pb mais je connais pas le compteur), mais je leur dirais du coup,

J'avais déjà entendu en mal de ces compteurs linky en plus

Citation de Factom
J'ai l'impression d'avoir trouvé une nouvelle technique, laisser longtemps le disjoncteur en off et après le remettre, car quand je spam ça marche pas mais la j'ai réussit à le two shot![]()
Le khey électricien, ça veut dire quoi le voyan délestage ?
Au début (quand j'ai rallumé le courant) il était allumé, et la il vient de se couper. Ça a un lien tu pense ?
Si ça remonte pas tout de suite et seulement au bout d’un certain temps, c’est peut-être la partie thermique du disjoncteur qui saute. T’as une surcharge quelque part (~ 1,1 Intensité nominale). C’est toujours le disjoncteur différentiel qui dégage?
Auto-édit :
Citation de Factom
Citation de gura-gura-no-miDésolé
Putain pour une fois que je réponds un truc sérieux, y a pas de retour.
Putain. Ou peut-être que l’OP est retourné à l'âge de pierre
![]()
Bon ça vient de recouper, putain
Pas grave quai

Factom
le délestage allumé, ça peut vouloir dire qu’une partie de l’alimentation a été coupée automatiquement pour rééquilibrer la balance consommation / fourniture d’électricité. Tu consommes trop en gros. T’es au ballon d’eau chaude électrique?
le délestage allumé, ça peut vouloir dire qu’une partie de l’alimentation a été coupée automatiquement pour rééquilibrer la balance consommation / fourniture d’électricité. Tu consommes trop en gros. T’es au ballon d’eau chaude électrique?
Ou envoie une photo de ton tableau électrique si tu veux, je verrai si je peux t’en dire plus 

Si ça remonte pas tout de suite et seulement au bout d’un certain temps, c’est peut-être la partie thermique du disjoncteur qui saute. T’as une surcharge quelque part (~ 1,1 Intensité nominale). C’est toujours le disjoncteur différentiel qui dégage?
La partie thermique même quand j'utilise presque pas le courant ? Et tu voulais dire quoi par "ça remonte pas tout de suite" ?
La suite je comprends pas non plus (et ça a disjoncté cette nuit, j'utilisais presque rien en électricité même pas machine à laver ou lave vaisselle)

mais quand le courant se coupe je crois pas que le disjoncteur différentiel est sur "off", en espérant que ça soit ça ta question 

Pour l'instant en tout cas ça a l'air de remarcher, merci pour votre aide

Le confort moderne qu'ils disaient


Citation de gura-gura-no-mi
Factomle délestage allumé, ça peut vouloir dire qu’une partie de l’alimentation a été coupée automatiquement pour rééquilibrer la balance consommation / fourniture d’électricité. Tu consommes trop en gros. T’es au ballon d’eau chaude électrique?
Hmm ok, et si il se coupe au bout de 30~40 sec après que j'ai remis le courant c'est bon signe du coup ?

La le courant marche, mais ce truc est toujours on

Alors qu'avant quand je remettais le courant ça s'arrêtait rapidement

Peut être c'est le pb du coup, non ?

(Bon la il vient de se couper)
(Je prends une photo, cimer en tout cas)
Un disjoncteur est un dispositif (électro)mécanique qui fonctionne, pour la partie thermique, avec une bilame, quand elle chauffe, elle se déforme, le disjoncteur saute, et tant qu'elle n'est pas refroidie, tu ne peux pas réenclencher le disjoncteur, c'est physiquement impossible.
) qui remets pas le courant 